我有台设备3相四线,设备开起的时候电流是63安的样子,最近做维护的时候去测量电压发现电压慢慢的上升到300V的,之后我把发热管全关掉,现在的电流大概是2.2A的样子,可电压是慢慢的上升到300V,还有外线电压是是正常,故障是内部升压,请教下各位,在此谢谢

你说清楚点300V是哪测的

首先你的三相负载严重不对称了,有可能某相负载(估计是多路并联)已有多数开路,所以电流校正常电流小了很多,另果真是四线引入的话此时零线也已开路,否则断路相电压不会升高,且其它正常相电流依然会很大.断路相电压也不会升高.
还要肯定的是此负载应为星形联接,300伏量自断路相引入相线与星形接点.