现燃烧器的风机是9KW,测了下电流是25A;热继设的是20A,为什么不会跳???换了个也一样。问了那个施耐得的,说和没说一样。谁有热继的相关资料。。。说明书就不必了
我把它弄到16A,还是不跳;热继换了牌子还是一样。。。。。顺便问下热继什么时候才会跳???要详细。。。。。本人很郁闷。。。很愤怒。。。该死的热继。。。

9KW电机25A电流,应该是很过载了,如果长时间工作电机会发烫,热继尽管是不跳,恐怕也难逃厄运。所以我怀疑你是否电流测得准确。

和环境温度有关,和动作时间有关,不跳可再换小的,直到20A时能跳

热继电器是用双金属片的发热弯曲系数不一样来控制接点断开的,上面的刻度不是很准确。建议你用电机保护器来保护你的电机,你说的情况已经超电流了,常时间运行会烧坏的,电机保护器可以用JD—5B,(0到80安)的,包装内有接线图。

电流测的是否准

因为燃烧器的风机大小不对!
所以错了!!!!