企业供配电系统节能监测技术有哪些方法?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 16:48:14

企业供配电系统节能监测技术方法:

  1. 对电力变压器负载侧(又称二次侧或低压侧)额定电压通常是 0.4kV,即400V,而不是习惯上说的380V。

  2.求出变压器负载系数β。

  3 .测试期的线损率α按公式(5)计算:
  α= ×100(%)
  式中:n1—变压器台数;
  n2—线路条数。
  4. 对线损率的一种简便测算方法——电度表法的商榷

  由上所述,线损率的测算相当麻烦。一般每个企业的电力变压器台数不会很多,少则一两台,多则五六台;而线路条数则多得多,少则几十条,多则上百条。人们自然地希望能对线损率使用较简单的测算方法,电度表法应运而生。

  目前企业能源计量中,电力的计量普通比较完善,电力一级计算和二级计算的仪表配备率和计量检测率基本上达到100 %,故从理论上说:可以用代表体系受电端有功电度表测得的电量数值与所有线路末端有功电度表 测得的电量数值之和的差值来表示体系总的损耗,此值与受电端电量的百分比值即线损率。这种测算线损率的方法即是电度表法。电度表法又称实测电量法;类似的方法还有实测功率法和实测电压法。

  显然用电度表测量线损的准确度主要取决于首末两端电度表的精确度,而大多数电能计量仪表的准确度为2.0级,即误差为±2 %。

  6. 企业用电体系功率因数的测试与计算

  6.1. 用电体系有功功率与视在功率之比,即功率因数;以用电体系有功电量与无功电量为参数计算而得的功率因数,即企业用电体系功率因数cos ,又称企业用电体系加权平均功率因数,单位无量纲。

  交流电网需要电源同时供给有功功率和无功功率,有功功率用于电能作功,无功功率用于建立交变电磁场。由于用电体系的负载大多数都是感性负载,而不是纯电阻性负载,即要消耗有功功率,也要消耗一些无功功率,因而用电体系有功功率与视在功率之比——即功率因数通常是小于1的正数。

  若用电体系消耗的有功功率一定,则消耗的无功功率越大,功率因数越低,为了满足用电的要求,必须加大电网供电线路和变压器的容量,这不仅需增大电网供电的投入,也