小区路灯导线的问题:小区安装50个路灯,导线如何选择?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 00:50:38
分4个控制区,分路导线用1.5的,主线用2.5的,小区范围120米宽、120米长。每个控制区约10个灯,为45瓦节能灯。
请问用上述导线可以吗?请指教。
2楼朋友:四个控制区,每个区约10多个路灯就是指这50盏灯!

基本上可以,反正节能灯没什么大的电流!

每个控制区的功率为45W*10=450W
小区的总功率为450W*4=1800W
总电流=1800W/220V=8.18A
主线2.5平方毫米,安全载流量为15A,完全够用,但不包括50盏路灯。因为你没给出路灯功率,所以无法计算。
分区电流=450W/220V=2.05A
分线1平方毫米,安全载流量为8A,也完全够用。

整体用分支式电路
总功率2250W。电流在12A左右。
电源到一区采用VV-5X4电缆
一区到二区采用VV-4X2.5电缆
二区到三区采用VV-3X2.5电缆
三区到四区采用VV-2X2.5电缆
中间设置电缆井,由电源位置控制相关区域