关于“电热加半”的口决,对于加热设备来说为什么是1.5

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 03:13:25
根据380V交流电的功率公式 P=UI*根3*功率因数

“电力加倍”口决中,对电机而言,就是取功率因数为0。9 效率为0.9 计算得出的结果,即 I=P/(U*根3*功率因数)约为2P

上面的公式,我认为电加热设备的功率因数,即有用功所点比重应该小于电力设备,这样算下来 I远大于2P。若功率因数为1,才是1.5P。

难道 380V三相交流的加热设备效率为100%?
但是在现实应用中,对于加热设备,我们公司算额定电流时都是取3-4P。

你有一个概念上的混淆。
功率因数和设备的效率完全是两个不同的概念。
同理,有功功率和有用功也是两个完全不同的概念。
无功功率和无用功也不是一回事。
这些概念对于非电气专业的人员来说的确容易混淆。

功率因数是指电气设备中有功功率与视在功率的比值,它描述的是电路中电流滞后于电压的程度。
效率是指设备所做有用功和所做的总功的比值,它描述的是能量的有效传递情况。
特别指出的是,无功功率不是无用功,它是有用的,供电系统必须提供无功功率。

“电力加倍”,是指三相电动机功率因数按照0.8计算的话,根据公式P=√3U*I*cosφ
得出I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P≈2P,即电流的值约为功率值的两倍。
“电热加半”,是因为三相电热设备的功率因为为1(不是效率为1),只是说电压电流同相,此时P=√3U*I,得出I=P/(1.732*0.38)≈1.5P 。
上述说的都是三相用电设备,你说的3-4倍大概是单相电路的情况或有其他特殊原因(比如加大功率裕量),否则没有如此计算的。