电器漏电后的疑惑,地线和零线不能接反?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 10:16:29
据说地线的用途便是电器漏电后,形成回路而防止人接触设备外壳触电。
几点不解:
1、所谓漏电,是指外壳和火线等电势么?也就是形成两条回路:火线-设备电阻-零线,火线-外壳电阻-地线,是这样么?
2、那第二条线不就短路了么?早就冒火花烧断才对啊,怎么还能形成稳定的回路?
3、是不是由于 火线-外壳电阻-地线 这条回路的电阻很小,会导致 火线-设备电阻-零线 这条回路基本没有电流,所以设备无法开启啊?

1.漏电是由于火线某处破损与金属外壳相连了,但是不一定是等电势。确实形成了两条回路。

2.你要先搞清楚什么叫做短路,谁告诉你说冒火烧断的?一般都有熔断器等保护装置。我还说上面的,因为不见得是火线直接接地(设备线路中间破损,只要形成高于36v人体都能感觉到麻感),这种情况电流不会很大,没有漏电保护器时就可以形成稳定回路。

3.错,正常情况下是漏电保护器动作跳闸。设备断电。

地线和零线不能接反,这是对的。(没漏电保护时,但你可能看到某些设备接反了且能正常运行)有了地线保护,设备一旦漏电,我们人体接触设备外壳时,产生的跨步电压是很小的,所以保证人身安全。

实际情况都是有电阻的
1,漏电何以是很多形式,零线和外裤短路也是漏电,
一般的时候漏电回路是火线-设备电阻-外壳电阻-地线

如果是火线这节和外壳接一起这种漏电,那么设备被短路,不能工作
如果是零线和外壳短路,这样不会影响设备工作的,是指不安全

漏电保护器的原理是通过火线的电流等于通过零线的电流,正常工作,如果他们的差值大于10毫安(有5、10、20、30毫安,在设计)时就掉闸 。

地线是用于漏电保护的 前提是要有漏电保护器。
底线也是用于保护接地的 当外壳带电后地线电阻阻值较小一般4欧姆以下,根据电流走捷径的原理大部分电流经过地线流入大地,使流经人体的电流很小。起到保护的作用。