新房空开跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 01:31:20
刚装修完,各房间插座有三个空开控制。目前无任何用电器,一路空开经常自己跳闸,推上后不知什么时候又跳了,可能几小时或一两天。带漏电保护。
据说有漏电情况存在,不好查吧?具体怎么查?
全暗线,总不能砸开重装吧?有什么解决办法?
换空开?
换不带漏电保护的空开?
烦恼死了,救我
请提供解决问题的答案,非诚勿扰

谢谢各位,不过工程做工不规范,空开下是一段黄腊管,没法换线啊。
想找一个简单办法。换不带漏电保护的空开如何?隔两三天才跳,很容易推上,什么道理?

1,你将某一空开与故障空开对换,看是否还如此。排除空开问题。
2,若非空开问题就肯定是线路问题了,应该是该条线路在某一处绝缘不好,短路了。那就要一定更换该线路。不能留着该隐患。不一定砸开墙壁。方法:断电!!!用三条好线与原线绞合牢固,从另一端谨慎拉出。

装修的电工来解决啊。不是有质量保证金么?

1用秀才办法调换空开.2.把保护地线从总电盘处断开.3.把所有开关都关闭,使都处于断开状态.4.用500V摇表测量每根电线之间的绝缘.5.把绝缘差的导线与其它的所有连接都断开,确定.从管中拉出所有电线更换坏的后重新穿入

就是你那个房间里的插座接线处可能有短路情况存在,我建议你把那个房间的插座线都拆下来 然后送空开看是否跳闸,如果好的话 就把插座接好就行了,估计接插座处有短路情况
管里面的线一般是没什么问题,就找接头处就可以

单独测量,不行的话就放弃这一条线路

根据我的经验应该是火线接地线了 但是用兆欧表 或万用表测量的话还是有电阻的 解决办法有简单的有复杂的 简单的就是火线和零线调换一下位置 复杂的就是把那一路的插座都断开用兆欧表或万用表测量电阻 查到那段有问题就换那段的线