继电器的故障,请高人指点

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 08:16:55
我将继电器和低负载遥控开关组合到一起做成了一个可以带较高负载的遥控开关。中间继电器的控制电压是24VDC,低负载遥控开关的输出电压也是24V DC。继电器不带自锁,由遥控开关持续输出以供继电器保持通路。中间继电器所带的负载是220V,500W左右。问题是:有时候用遥控器控制打开后,500W的负载无法启动。听声音,继电器似乎是吸合了一下,然后马上又断开。之后再怎么遥控,继电器也无反应。必须把总开关关掉之后,再用遥控器控制方能生效。
遥控电路就是持续输出24VDC的 。还有,如果不接500W负载,没有任何故障

负载过大导致压降过大

改进一下遥控电路,让继电器一直吸合,那500W的负载才能运转。

你的遥控器24V输出功率不够24V继电器线包用或有时勉强吸合工作。此时有两个特征,一是继电器有震动声,二是继电器的线圈电压低于24V了。
如是那样的话,可在继电器之前再加一微型24V继电器来带你那个中间继电器即可解决。

没有图也不好说

继电器吸合电压或电流过小所致.

你说的:“如果不接500W负载,没有任何故障” 是典型的负载干扰所致。

遥控电路加吸收回路和浪涌抑制电路并加屏蔽以增强抗干扰性能,负载加防浪涌电路