加气混凝土砌块施工!!!!急求教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 15:12:07
此工程是一个商业建筑!层高4.7m
计划采用120*240*600加气砖进行隔墙施工!(隔墙厚度120)
这样做是否可行,规范有无要求,超过一定高度不能使用加气块砖!
结构是否允许这样做呢!!!!
我也查了好多,关于填充墙的规范,确实没有要求高度的!
规范要求长度超过5m,设置构造柱,高度大于3m,厚度小于等于120时,应在墙中设置圈梁,这是否是承重墙的要求,隔墙或填充墙,是否不用!应该怎么设置!

加气混凝土砌块是完全可以作为隔墙的砌筑材料的。
正如你所说的墙体的 t型 l型 十字型交接处 和 超长墙体 必须设置构造柱(带马牙槎和拉结筋)
超高墙体须沿墙体方向水平设置钢筋混凝土带,两端锚入构造柱。
另外在门窗洞口如过没有构造柱,需放置水泥块,固定门窗框用。门框两侧各放三块间距500。窗洞口我就不知道了,因为我没见过在120墙上做窗户的。
此外设计上还可能有规定在窗台处设置混凝土压顶。
图集是有的山东省的叫蒸压混凝土砌块,别的省的就不知道了
补充:高宽比大于多少为超高墙体,长度超过多少需要设构造柱,另外门窗洞口须设过梁这个都明白的

结构上要看楼板的厚度和隔墙下是否有梁,如果有梁的话,理论上是可以加的,而且要经过结构上的荷载计算,才可以确定。
建议你看一下结构图纸,算一下就可以确定了··不过最好是让设计院的结构工程师来算··这样以后没那么多扯皮的事··
希望对你有帮助,祝你成功。

这样做是可行的.我工地层高4.5m ,采用了MU7.5加气块砌筑,设计院核算后MU5.0就满足了,现改成了MU5.0
规范并没规定超过一定高度不能使用加气块砖,应该只考虑强度和构造要求

二楼的回答是正确的

您问的问题是砖石结构设计规范解决的。墙的计算高度和墙的厚度的比值叫高厚比。允许高厚比与强度计算无关,是按构造要求规定的。高厚比验算是保证砖石结构稳定性的构造措施之一。墙中设置圈梁是为了减小墙的计算高度,从而减小高厚比,这样就能达到小于允许高厚比的要求,不是什么承重墙的要求。直接告诉您答案,对您无益。其实,高厚比验算简单极了,保证您一看就会。经此一事,您就知道,结构要考虑强度问题,还要考虑稳定问题。概yan