离变压器太远,电压偏底怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 16:52:56

首先要确定(可以用电压表测量)电压是在什么地方低的,在变压器位置电压低于额定电压说明变压器超负荷,导致电压下降(需要更换大功率变压器).如果是在经过一段电源线后才出现电压低,是因为导线线径过小,电压降过大导致(需要更换较大直径的导线).两种方式可以彻底解决.

是用稳压器也可以提高电压.不过温压器效益低,能耗大,不能彻底解决电压低.治标不治本.

如果您的住处是个居民区,附近的电压都低,你们应该联合起来去找供电部门,让它给解决,比如增大变压器的容量,加大供电导线的线径,如果是单相供电的话改为三相供电,在你们的附近增设新的变压器等等,这是有理由的,国家的供用电规则等法律法规有规定,比如国家标准《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。 就是允许220伏+5%~ -10%。

作为临时解决办法,如果电压的波动随时间很有规律,并且不是突然高了又突然低了的情况,也可以不用稳压器,可以配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器。因为家电和电脑对电压的稳定性要求不高,大约在190--250V都可以比较正常的工作,如有空调等耗电大的家电,用稳压器,容量要比较大,比较贵,可能噪声还大。用调压器的时候,因为调压的范围宽,容量要大一点。如果电压太低,调不上去,可以反接,就是把调压器的输出端接到电源上,而把电源端接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指示数小的方向调则电压向上升。要接电压表监视电压的波动。

还可以,用调压器的输出直接供给一般的家电,而在调压器之后接小容量的稳压器供电给电脑,比较经济。以上供您参考。

有以下三种的解决方法:
1 、增加线路的线径。70以后的线加一倍粗。优点,造价中等。不需维护,增加以后对电压稳定性好。缺点,初期投工多点,如果压降特殊厉害,对提升电压效果不是十分理想。
2、加装调压器或升压稳压器,优点,电压可以调到你需要的电压值,缺点,因为你泵的启停数不固定,调压器你的实时的调整,并且调压器和升压稳压器,自身损耗也很大,电压越低损耗越大。升压稳压器虽然可以,但造价有点高。
3、加装升降压变压器。这个造价有点高。