机壳于相线为什么有400伏左右的电压

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 23:33:03
三相电机故障保护动作后,打开电机接线盒(电缆还在电机上接的)。用万用表测得机壳于相线有400伏左右的电压,万用表是好的,线电压没有。 电缆是在桥架里。电机是5.5kw
事后恢复保护动作。而且也用摇表摇了电机绝缘是好的。通上电还转

说明电机绝缘已经损坏,已有一相对外壳为零(或接近于零)所以外壳与你测的一相电压这么高,其实你所测的电压已经是二相的电压。

有一相肯定漏电,请你仔细检查

是感应电,你的壳没接地接地

测测从空气开关到电机间的接线,有没有火线绝缘不好或漏电的地方。
再就是空气开关有没有相间或线间短路。
建议你换条临时线或开关试一下,找你说的不像是电机的问题。

另外我提醒一下,三相异步电动机工作,只需要三相火线,不需要零线。如果上面接有第四根线,那是地线。所以你能测到相电压400,却测不到线电压220。