我的房子因漏雨,有一路线相、零间电压70V,其余几路正常。今天把不正常的一路的线使劲扯了扯,结果相、零间电压0V,相地间电压220V,零地间电压220V,电笔测试地线带强电,断电测试三根线都没电,进户总结地线正常。送电后原来正常的几路地线全部带强电(相线、地线都是强电),因为相、零间电压为220V,不影响使用,但地线带强电,电器外壳不敢摸,断电测试相地间电阻为0.5欧姆,送电后相地既然短路为什么没放炮,还相地等电位,请问该如何解决?难道全换线!!,急,春节要用电,哪位清楚帮忙解决下,谢谢了!!!

变压器低压绕组中性点(即零线)是与该处地线相接的,理论上零线与地线都是基本同电位的,只是你处的地线可能不规范(当然不会与变压器地线相接的),没按要求使用金属规格打入足够深的土壤下,造成地阻太高,所以相、地短路电流较微,只相当于一个被漏电使用的负载而已。你陈述(有一路线相、零间电压70V,其余几路正常)有点糊涂,不清楚有多少条线。现在较明确的是进线的火、地线短路,可将进线的地线剪断或将所有插座的接地端线拆除可解燃眉之急。

电线外皮被你拽破了,找到后用绝缘胶带抱起来。

你的电线肯定是老化了.这种情况一般在旧的线路上经常出现.建议把线换掉吧.用胶布包没用的.你要用多少胶布啊.安全第一.

“相、零间电压0V,相地间电压220V,零地间电压220V”——这很可能是零线开路了;“地线带强电”——这说明地线也可能已经开路,要仔细检查哦!