变压器铁芯磁通量变化率最大值计算方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 17:24:39
请教各位高手:
理想变压器铁芯磁通量变化率最大值计算方法,计算公式是什么,与匝数有关系没有?比如,同样时10:1的变压器,初级绕100匝和初级绕1000匝,对铁芯磁通量变化率有没有影响?
谢谢各位!!
谢谢一楼解答。可能是我没表述清楚,我的意思说在通有交流电的理想变压器里的铁芯磁通量变化率情况。

磁通量和匝数有关系,其变化率没关系。给你一个工程上常用的计算公式,对于频率为50Hz的电源,变压器铁心磁通量=45×电压/匝数,电压为交变的正弦量,磁通量也是交变的正弦量,其变化率就是电压的正弦函数。

变压器铁芯不是磁通量的变化率,是导磁率。其导磁率的选取在6000~12000高斯。

没仪器测量时可用目测大概选取,其方法一般是将一硅(釸)钢片破坏性折断,越容易折断、折断面越不整齐、断面粒状越多的,可选取较大高斯值,反之取较小值。
每伏匝数计算公式:N=4.5×10的5次方/B×S (B--是导磁率,S--硅钢片舌的截面<平方CM>),现时的硅钢片的导磁率一般在10000高斯附近,按此可简化为:N=45/S。

计算次级绕组圈数时,考虑变压器漏感和导线铜损,须加5%的余量。

由电流可求线径:I=P/U (P--功率<W>,U--电压<V>,I--电流<A>)
可按每平方MM线径=2.5~2.6A选取。

感应电动势E=nΔΦ/Δt,理想状态下,E=U,不考虑铁芯损耗等因素
原副线圈电压之比U1/U2=n1/n2

说的简单了点。呵呵

变压器铁芯不是磁通量的变化率,是导磁率。其导磁率的选取在6000~12000高斯。没仪器测量时可用目测大概选取,其方法一般是将一硅(釸)钢片破坏性折断,越容易折断、折断面越不整齐、断面粒状越多的,可选取较大高斯值,反之取较小值。每伏匝数计算公式:N=4.5×10的5次方/B×S (B--是导磁率,S--硅钢片舌的截面<平方CM>),现时的硅钢片的导磁率一般在10000高斯附近,按此可简化为:N=45/S
计算次级绕组圈数时,考虑变压器漏感和导线铜损,须加5%的余量。
由电流可求线径:I=P/U (P--功率<W>,U--电压<V>,I--电流<A>)
可按每平方MM线径=2.5~2.6A选取。

通过变压器的磁通量的公式为:B=U/4.44fNS*10的负4次方