关掉所有开关,拔掉所有插头仍然推不上总闸,什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 04:29:29
闸突然跳了,按下漏电保护器推不上总闸。
拔下所有插头推不上总闸。
关掉箱子里的所有分支开关仍然合不上总闸。
请问是什么坏掉了?
是漏电保护器还是总闸?什么原因怎么解决?
推不上总闸的状态是 推上总闸,漏电保护器跳开,总闸自己掉下来。
有没有简单的解决方案?

重要补充,我关掉楼下的开关,房间内总闸能推上;这时合上楼下开关,房间内跳闸。

线路有短路的地方,查线路和所有插座,灯口,开关的内部

把 总闸下口线拆了看看能合上吗 合不上就说明总闸坏了 要换啦

推荐换个好的空开!换了后在试一下!如果不行的话就要好好检查一下电线!是不是某段漏电或者短路了!
换的时候最好找个电工来换!以免自己不小心触电!或者不小心造成短路...

关掉楼下的开关,房间内总闸能推上;这时合上楼下开关,房间内跳闸。

从这个现象来看,漏电保护器没问题,应该是楼下房间内的电器(线路)有短路故障,你可以拨下所有电器的插头,看故障有没有消除,如仍跳闸说明故障在线路上,如不再跳闸则一个个插上电器插头,插到哪个电器时跳闸说明是由该电器引起的故障。

漏电保护器总闸坏了。

由地方短路了,查查吧。