软启动限流值太小

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 20:12:14
软启动器启动时报限流值太小,请问高手如何解决?
启动时当电机到达一定转速就不会上了,而且震动变大,电流很大,灯都会黑去的.改初始电压,启动时间都没用.
以前一直是好的,参数,线路都没改过.不存在接反的可能.

一般呢软启动器有多种启动模式

根据你描述的情况,你的设备应该使用的是限流工作方式。

解决办法:在外围设备没有问题的情况下,你可以使用以下两种办法。
1.将限流值调大(一般普通鼠笼一部电动机可将限流倍数调整在电机额定电流的2-3.5倍)
2.改用降压工作方式。
注:如果你的设备原来运行正常,突然出现这样的情况,我建议你先检查一下负载。

应该是3相电流输出不平衡,但是软启动的检测部件又刚好出错(接反之类的),所以就会出现你这种情况。看看电流互感器的2次线接反没,或者是晶闸管的触发角更改了,还有同步电压信号有没有接反。如果急着起电机的话,把旁路合上,用直起就行了。

是输出电压不够,有没有用节能功能,有的话可以先取消看看。还要查看一下额定电流是否匹配。再不行估计是板子坏了。

你的软启动器应该有旁路直启动的功能吧,试一试直启,看看是不是电机的问题。