250的焊机,接380V的电,3个接线桩头中间是零线,一边接220一边接380。应该怎么接

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 00:19:59

你好,关键是你要说明白焊机的型号,不要只是笼统的说数字,因为不同型号的焊机接线方式不一样。不过看你说的情况这台焊机大概是便携式的,也就是BX6系列。如果是的话,假设你的电压是220V就接零线(其实应该是公共端)和220V端子;如果是380V就接零线(先这样叫吧)和380V端子。

还有一种焊机大概是些非标焊机,它的一次线圈,在接220V的时候要把一次侧的两个线圈并联,在接380V的时候把一次侧的两个线圈串联。这种焊机如果接错线后果很严重,轻者烧毁,重者触电。

250的焊机,是指250KVA吗?
电焊机的一次测接线一般是两相380V,就是三相电,接两根线的意识。

380的线有3根对吧?放弃一根,只接2根就好,别接零线哦

说的不清楚,看好标示,380V把一次侧的两个线圈串联。220V把一次侧的两个线圈并联,

你的250要多少钱