消防泵误启动不能自动停

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 16:53:02
消防主机柜误报警引起消防泵启动却不能自动停止,水泵房都淹过几次了,加装压力控制让消防泵停止可以吗?
请问能加装压力开关,比如把它压力设定在安全泻压阀的值下面一点,当压力达到时没有泻压的情况让它自动停止,有没有规定不能这样装?

可以参看消防规范的文件,可以花几块钱买一下,或者到网络中搜索一下。
消防泵根据消防规定:
1.不管进水池是否有水,有信号指令消防泵都要启动。
2.一般是远程启动,泵房现场停止。现在的消防控制柜都有和消控中心联控,可以远程启动,远程停止,并且有运行,停止等反馈指示信号。
3.你说的压力开关,就是通俗的超低压起停。规范没有规定使用。但是建议不要使用,因为这样容易误动作。按照严格的消防意义来说:消防信号来的话,全部都要跟着联动,例如水泵延时启动,各处的警铃报警,相关的指示灯必须点亮等等。

压力开关误动作的解释:
1.水压自然管损补充不足时,人为打开消防栓(非火灾时)等导致消防管网压力过低,主泵启动造成误报警。
2.在消防火灾时,出水量小于泵而定流量时(设计时都会考虑最大用量并有余量的),容易造成水泵忽停忽起的非正常状态,延误消防使用。
但是地方主义强制要求这样做的除外(苏州这边就是这样,其实是因为一句领导的屁话造成的错误理解)。

消防泵误启动不能自动停原因:
压力开关误动作:
1.水压自然管损补充不足时,人为打开消防栓(非火灾时)等导致消防管网压力过低,主泵启动造成误报警。
2.在消防火灾时,出水量小于泵而定流量时(设计时都会考虑最大用量并有余量的),容易造成水泵忽停忽起的非正常状态,延误消防使用。

你可以将主机设为监视状态(即将自动允许关掉),或者请报警主机生产商将消防联动启泵条件加0--45秒延时。以给监控人员时间来取消消防泵启动。
不可以加装类是的压力开关。

对于消防泵不能自动停是对的。如果真是在实际的火灾中,导致误停机更危险,损失更大...可以考虑找到水淹没的原因来解决问题。肯定不能以停机解决一切问题。