这两种接地为什么不一样?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 18:46:51
这两种接地为什么不一样?不都是和地接在一起吗?
http://lhybird.blog.163.com/blog/static/1968713200911367428/

。。。。。
补充:laohuzhou说的电位差并不是主要的问题,这种接发的主要问题除了不可靠以外,主要是各系统的噪声互相干扰,尤其是功率很小,但是幅度很大的尖锐噪声会在系统之间互相影响
==============

上面是三个接地点,下面一个

下面的如果设备三的接地点出了问题,1,2也就出问题了

而且下面这种方式,线路上如果有噪声,回路方式互相更容易干扰

接地点不同系统之间不应该有回路,即不应该有相互间电流流动,即使没法杜绝,也要尽量减少,这是基本常识。

这就叫做单点接地,大家都接到一个地线点上就不会相互串扰。这里要注意一个关键点,不要把接线看成什么都没有,它实际上是由电阻、电容、电感组成的一个无源传输网络,无非在低频时感觉不到它们的存在。

这两种接地为什么不一样?
上面一幅并联共点接地,电路之间不产生电位差,是正确的共点接地。
下一幅是串并混合接地,电路中会产生电位差,由于引起产生寄生振荡。

接地不允许串联