污水厂 净水厂 电动阀门发生故障, 电动阀门的故障位置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 23:17:47
哪位大侠,帮个忙,
我不理解,如果确定阀门的故障位置, 是停在原位还是回到关闭位置.
评判的依据是什么?
另外,选择阀门的时候,什么时候需要配有极性触点,什么时候配无极性触点?
我的意思是,从设计角度出发考虑。从设备角度考虑,是你需要停在什么位置就停在什么位置,这点我能理解。

朋友你好~我来说说我个人的看法吧·~
1.你所说的不确定阀门是否开着的还是关着的,有以下几点来确定A.现在的电动执行器都在上端有一个透明窗口,透明窗口里面有个指示箭头,你看看箭头在什么角度那下面的阀板一般都是对称的,有的在上面有英文,一个是 O 一个是 S 箭头指向O说明全开,S为全关那45°那就是一半了。B.在设备启动的状态下你在有故障的那个阀门那用耳朵听水的流动声音这样也能听出个所以然来,全关的情况下那块管道是没有什么声音的,要是半开那地方会有响声的。还是听不出来的话 看看执行器上面有没有手动装置,用手动来扳看看,但要注意的是注意安全,一般是不提倡在运作的情况下去扳手动的。
2.你说的有极性触点和无极性触点是不是所指的电动执行器的有源和无源?如果是我所理解的这个意思的话 那还是建议你用无源的,我以前在上海工作时公司卖出去的有百分之九十是无源的,不过在天津工作时就和上海是相反的了,听师父曾经讲过好像无源信号线输出来的电用手碰没关系的,有源就不行了能把人给干倒呢,如果你只接三根线的话就是PLC上不要输出信号的话你也可以用有源的,有源的成本要比无源的少一二十块钱呢,因为少了两个微动开关,两个凸轮呢,不过他们卖有源无源都是一个价钱呢。
3.要想让阀板能停在任意角度那就得选用可调节型的了,是靠电流来控制的,这个价钱就比开关型贵的老多了。

停在什么位置应该由执行器来设定

一般都有开关指示啊,角行程的电动阀如电动球阀 电动蝶阀都有开关指示,0-90度,看指针啊0是关90是开。或者是 O-S,如楼上所言。
如果多回转的电动阀门如电动截止阀、电动闸阀可以看阀杆。阀门的开关看阀杆的丝杆部分。如果是开的话,丝杆则比较长,且能看见一段进入阀门的部分(比较新,无灰尘),反之较短。