西门子EM231模拟量4输入模块,用4-20MA信号测压力怎样读模拟量的数值?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 23:32:22
程序里该怎样写,要使用中断程序和子程序吗?
要将这个压力值显示出来该怎样处理?如果我的压力表为0-1MPA
谢了
读入这个数值的话,用MOV指令就可以吗?我接入的信号是4-20MA的信号,用MOV读入的值为29-30,模块上的只有一个GAIN增益电位计,没有OFFSET偏置电位计,我该怎样调?

不需要专门写子程序的。。
只要EM321的拨码到你 想要的量程信号位置。。。
程序需要的位置 读入AIW0 AIW2 ..就可以了。。。再将读入的数进行比例换算啊。。。