搞论文,请各路高手指点下,题目是‘恒温箱PLC控制系统设计’

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 04:08:55
三、设备概述及技术数据
1.选用三菱FX2N系列可编程控制器为主机
2.主要参数
(1)输入电压:AC200~240V(带保护地三芯插座)
(2)消耗功率:2KW.
(3)温度范围:200~10500C
(4)控制精度: 10C
(5)外型尺寸:40㎝×45㎝×45㎝。
3.系统构成
恒温箱系统构成如图1所示。通过一个温度传感器检测恒温箱的温度值并把它转换成标准的电流(或电压)信号,送到A/D转换模块,转换成的数字信号传输到PLC主机。PLC主机计算得到一个控制量,该控制量的大小决定Y1控制的继电器的导通时间,从而控制温度值的大小。

图1 恒温箱系统构成
四、设计要求
1.控制要求
采用PID控制算法,使PLC控制的恒温箱的温度(T)变化应能按照给定的曲线运行,如图2所示。

图2 温度变化曲线
2.设计内容
(1)设计电气控制原理图。
(2)进行PLC选型及I/O分配。
(3)设计PLC硬件系统。
(4)对系统所需的电气元器件选型,编制电气元件明细表。
(5)PLC控制程序的设计
(6)按要求撰写毕业设计说明书
(5)绘制设计图样。

恳请各路高手指点下小弟,我将感激不尽,我的邮箱是tcrwx333@21cn.com

有时间的话。我可以帮你试试。
我主要做西门子S7的,三菱的没怎么研究了

10500℃吗,什么传感器可以检测到这么高的温度啊。
设计也要符合下实际。

我是搞温控的,你的论文题目很好做啊 呵呵 ,劝你还是自己做下,对你以后工作还是有好处的。
唯一麻烦的就是按曲线自动加温,你的图我看不到,呵呵。不过楼上说10500太大了吧,这是炼铁炉还是恒温箱啊? 不过用光谱一类的传感器可以检测高温的。

应该是1050℃吧

buhui