关于大型商场谐波问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 21:30:27
我最近负责安装了一个大型商场配电系统,容量3*1000+1*1250KVA,投运后运行2个多月后,其中两台照明用1000、1250KVA发生3个电容器涨肚和爆裂现象,经谐波测量电压A相13.5%、B相19%、C相22.6%、电流A相20%、B相21.4%、C相22.9%,主要为3次5次为主,春节前又发生电容器涨肚,该商场负荷主要有电子灯、电梯和部分烘烤炉等,请问高手,电容器损耗是否为谐波超标引起,正常谐波(电流、电压)为多少,谢谢!
谢谢各位的回答。
请郭卫国老师指点。
补充问题,电容器损坏,还有其它原因没有?

根据你提供的资料可以断定是谐波造成,谐波源为照明,电梯等非线性负荷造成。不知道你用的是什么测量仪器,有没有记忆功能,你可以把仪器挂24小时然后你会发现在某段时间里的谐波含量将更大。受到谐波的危害,传统的无功补偿装置不能可靠稳定运行,建议滤波!按照GB/T14549-93 公用电网谐波标准
规定400V电压总谐波畸变率限值5%,谐波电流对每一次谐波都有要求。常见的为3,5,7,11,13,15,17次。