跳闸问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 02:41:15
我家的漏电保护器响应时间是0.3,我装了个潜水泵,好像有一千多瓦吧,开关是个闸刀,开始正常,后来闸刀生锈了,每次推闸漏电保护器就要跳,我就把闸刀换了新的,可还跳,新闸刀两接触点在接触时有些微不一致,偶尔推上扒闸时也跳,且一个接触点火光明显比另一个大。请懂电的帮忙想想是什么原因?如果把闸刀接通一条线,让推闸时只控制一条线行吗?

闸刀换新的也跳,说明漏电的地方应该不是闸刀开关,再说闸刀开关漏电的可能性也比较小.漏保动作的原因就是有漏电的地方(漏保开关又没坏),所以漏电的地方很可能是闸刀以下接潜水泵的线或者是潜水泵.而不是闸刀开关.至于你说的一个触点火光明显比另一个大,你可以用测电笔试一下,火光大的应该是火线.这是正常现象,你仔细观察的话可以发现其他的设备也是这样.闸刀接通一根线不好,虽说实际中又这样使用的,但是根据你的情况,很可能还会跳闸的.因为很可能你的水泵或线漏电

建议你把闸刀更换成空气开关,空气开关的额定电流应与电源线线径的粗细相匹配,一般2.5的铜芯线配16A的空气开关,4平方的配25A的就可以了。
老式的闸刀早已经过时了,一是不安全,二是使用起来也不方便。

可以,但只可以接通零线.火线必须要受控制!!
但漏电开关跳,应该跟这个问题没有什么关系,建议你查一下是那里漏电了为当!!

按规范要求肯定是不行的
还是用摇表测试一下看具体是哪里漏电
还有家里的漏电保护器最好选用响应时间是0.1s的

不行,这是短路问题。我建意你查线路和水泵,有可能是漏电和短路,祝你早日解决!