6千伏1000瓦高压电机速断整定保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 13:43:16
绞车电机,互感器比为150/5,用的是过流继电器,过流整定3.5倍,速断整定该是多少

1000瓦,错了吧应该是1000千瓦吧。这种电动机与接线方式、启动方式都有关系。1000千瓦的电动机额定电流应该在92安培左右,按照你说的过流取3.5倍在电力中应该算是不小的定值了,这就看你的时间是如何整定的了。过流常规应该是1.5—2.5倍,启动时间可以参考电动机厂家给出的启动时间,至于速断定值,通常取4—7倍的额定电流,时间尽量短些在0.5秒左右即可。(仅供参考)