民用建筑电气设计规范 第22.8.9条 UPS接地疑问

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 11:34:44
此条要求“UPS不间断电源装置输出端的中性导体应重复接地。”
是否指把UPS输出的三相的N线与等电位接地排连接就行?如不是,如何实现。

另机房中所说的工作地、保护地、防静电地是否都可以接在同一条与铜排上,再与共用接地端子排相连,还是必须要单独敷设接地线与机房内的共用接地端子排相连?
请提供说法的依据。谢谢。

还有,下面这种说法是否正确:
--------------------------------------------------------
等电位系统
从防雷的要求看,均压才能避免反击,而均压又要求多点接地。从防干扰的要求应该是单点接地,所以只有做好机房地网的等电位连接,并通过单点连接到大楼综合地网上,才能使上述两项矛盾的要求兼而顾之。
等电位系统一般构成如下 :
在各个机房防静电地板下采用 3 × 30mm 紫铜带做成等电位网。
所有设备的“安全保护接地” 以及供电电源“交流工作接地” 、计算机的“直流信号地”、避雷器的“防雷地”全部连接到等电位网上。
将机房的所有单相三孔插座的接“地”孔全部连到等电位网上。
将机房设备及 UPS 的外壳全部连到等电位网上。
用 50 mm 2 多芯铜线橡皮电缆将机房的等电位网引到大厦建筑地网(或土建预留出的结构主钢筋上),形成机房设备“单点接地”的实际效果,既可防止独立“直流地网”遭雷电地电位反击而损坏子设备;又可发挥抗干扰的作用。
--------------------------------------------------------------------
《民规JGJ16-2008》中所说的中心导体不是PE线,注释中说明是为了“防止UPS输出端中性点悬浮,而中性点悬浮易产生中性点偏移,从而造成某相过电压”。所以应为N线,只是不知道N线如何去重复接地。

另请问snake_1125 所说总等电位铜排是指大楼底层与预埋接地体连接的铜排还是机房内的局部等电位排?

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》中第 22.8.9 条内容:
“22.8.9 UPS 不间断电源装置输出端的中性导体应重复接地。”

在此规范的条文说明中对 22.8.9 条给出了明确的说明:
“22.8.9 这是为了避免 UPS 输出端中性点悬浮。”

那我也不清楚了

"工作地、保护地、防静电地是否都可以接在同一条与铜排上"
保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。可从机柜引出三个相互绝缘的接地端子,再由引线引到总等电位铜排上共同接地。不允许像楼主所说把三种接地联结在一起,再用引线接到总等电位铜排上。这种混合接地,不安全又会产生干扰

当然是指底层接地总汇集线,通常大楼的底层总汇集线会引出一根或几根垂直主干接地线,实际上各层楼的独立的接地系统,都只是接到这垂直主干接地线

UPS输出侧的零线与输入侧旁路零线是短接的。一般的UPS采用TN-S接地。即输入侧的零线在远端(大楼配电室的变压器侧)与地线短接。到UPS输入侧和输出侧地线应该与保护地短接。

“防止UPS输出端中性点悬浮,而中性点悬浮易产生中性点偏移,从而造成某相过电压” 是指UPS地线不可悬空,一定要与保护地接触良好。防止零线与电线间压差过大,导致UPS内部地线与零线间浮压,导致三相电零点漂移等问题。另有可能造成UPS内部滤波电路烧毁。

这种问题啊,你最好拿到网易电气论坛里去讨论

UPS的N不需做重复接地.