1.5匹空调加10台电脑

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 10:03:04
说明一下现在就10台电脑正常用着呢~准备在买台1.5匹的空调~ 得用什么样的线?
现在10台电脑 外面主线是铝的就是那种一根一根细的铝丝拧一起的~房间里的好象是6平方的铝线~
请问要装1.5匹的空调,在原有的线路上要怎么改动,是加线 还是换线~
顺便说明下~这些是同时开启的~~ 电脑加空调的总功率大概是多少~~
谢谢~~~
谢谢 ~回答的都很好~~~

电脑加空调的总功率大概是5KW左右。如果真是6mm平方的导线完全可以。

1mm平方铜线大概可以通过7安培的电流,1mm平方铝线大概可以通过5安培的电流

1KW的用电器大概是4.5安培的电流,5KW大概是22.5安培的电流。

当然,我说的是额定电流。

我给你个简单的。你直接从电源主线那来一组2.5平方的铜线给空调用就好了

你那是网吧吗?

一般电脑主机功率是300w/h每小时 300w*10台= 3000瓦 17寸液晶显示器40w 10台400w
1.5匹空调制冷电功率是1350w 制热是2600w每小时

一般6平方铝线最大承受电流是33A 最大承受功率是7000w(环境温度是25摄氏度)
6平方铝线是没问题的 但是空调要单独专线 既是要从6平方的铝线上单独接一组2.5平方的铜线到达空调 因为空调是属于动力用电设备。存在启动时会产生大电流波动 电脑就不会

每天电脑的功率看按350瓦计算,10台的功率就是3500瓦,一台1.5匹的空调大约是1200瓦的功率,加上800瓦的辅助电加热器的功率,总功率大约在2000瓦左右(空调的机身的标牌上和说明书上都写的有),合计总功率是5500瓦,6平方的铝芯线可勉强使用,但最好是与电脑的电源分开,从外面的主线再接一根空调专用线为妥,因为空调在压缩机频繁启动时,启动电流很大,会引起电源电压的波动,对电脑有一定的影响。