机房用电问题!老跳!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 12:43:07
机房有50台电脑!使用了6个正泰C20的空气开关控制电!平均每个最多带9台电脑!
推空气开关时有时一次就推上了,有时要推3到4次才能推上,老跳闸!有时1号开关推上了,推2号时2号,1号同时跳了!
有谁能帮忙想个解决方法!
线用的是绿宝2.5的铜芯线!现在就是没时间去加线了!换空气开关行不!换C25的
我就是想知道这种方案行不!可有什么危险!
如果C25的还不行!C32的能不能换!是否会造成危险!

十几个机房的线路不是说改就改的!还是换空气开关简单!
主要这些机器原来一个C20的空气开关带了同样的12台机器都没问题!
现在却连9台都带不了!
是否和空气开关的质量有关!

开关为漏保,应该是公用零线!

这是正常的,由于电脑无彻底切断电源的开关,而在电脑电源里接有高压大容量电容,当接通电源的瞬间会有大电流通过对电容充电,如多台电脑并接则接通电源的瞬间电流可达数十安甚至上百安,空气开关自身带过流保护功能,当一过流时会自动跳开,在第二次第三次推上时由于第一第二次合闸时已经对电容进行过充电,充电电流较小因此容易合上了,解决的办法是换用32A普通闸刀开关,因为电脑电源自身带有保险管,因此从保护功能来说用空气开关和闸刀开关对电脑来说并无区别.

补充说明:不推荐你换大容量空气开关,因为空气开关跳闸对线路起着保护作用,如果换了更大容量开关后当线路过负荷时开关不跳闸容易引起火灾等事故,如果你不想换普通闸刀开关可以增加空气开关数量,减少每只开关接入电脑台数,这样启动时电流小了合闸就容易一些了.

再补充一下:如果是带漏电保护器的空气开关,还有一个原因可能是由于电线在地面铺设过多,由于绝缘老化和潮湿等原因形成对地漏电,使空气开关不容易合上,你可以拉下电表闸刀并拉开保险盒,用万用表×10K档测电脑插座内各线路对地电阻,如果在1.5兆欧以上为正常,如小于此值很多,则说明漏电较严重,需换电线或将电线放在绝缘的地方。

弄个稳压器,你的用电器多…多弄几条专线,线弄粗点吧

加大进户线容量,加大线路线径和分短开关容量。

要不带5台,或换空开,你的空开带9台容量不够才造成掉闸.

你的开关是单片,双片,还是漏保,检查一下你是否有共用零线的问题