我用220的交流接触器把线圈重绕改装成24直流一下作别用。可是线圈老是发烫不能用。原来交流的匝数是3700 重绕改装成24直流我把它绕了快400圈了还是发烫。请问是什么原因呢?
谢谢各位的关注。 特别是 tanggenfu的回答还特别的详细。但问题是,如果把线圈换细的多绕些圈。那样的话,磁力就不够了。达不到他吸和的要求 不能起到作用。还有我要补充的是我已经把线径加粗了。刚好绕下400到500圈。如果再加圈数。肯定要换细一点的了。最最关键的是,我想知道 多少它应该是多少匝。或着按原来交流的匝数怎样的换算。 谢谢

直流线圈的电源是直流电,所以线圈没有感性阻抗.它的电流完全是取决于线圈的电阻,所以它的电阻一般会有几百欧以上,那么线圈会很细,并且匝数很多.
交流线圈的电源是交流电,所以线圈有感性阻抗.它的电流主要取决于线圈的感抗,所以它的电阻较直流会很小,一般用线圈电阻只有几欧到几十欧,那么线圈相对较粗,并且匝数较少.
所以你改过来后会发烫,严重时会烧毁.
应该用更细的线绕.并且匝数要多.但匝数要根据接触器功率,线径,电压等决定.
其实24V直流接触器市场上有的,也不贵.你还是买一个吧.要不就找一个24V小继电器也行啊.
线圈换细的多绕些圈主要目的是为了让有限空间能绕足够线圈,磁力才会上升,并且电阻变大,不容易发热.线径加粗会引起绕不下这么多,反而不行,具体多少匝你可以去图书管参考一下相关资料.OK??

一、直流24和交流24线圈的匝数和绕向区别:
1、直流线圈的阻抗,就是它本身电阻,I=U/R 交流线圈的阻抗,就是它本身电阻+交流阻抗,I=U/R+XL 直流线圈由于发热较大,一般外型细而长,并且匝数很多以利于散热;
2、交流线圈的电源是交流电,交流线圈由于主要是电抗大于电阻,发热量比直流线圈小,所以它的外型区短而粗 ,并且匝数较少,同样功率的线圈,直流线圈比交流线圈体积大。
二、直流线圈与交流线圈区别:
直流线圈与交流线圈在结构上不一定都有区别,但由于所用电源不同,其匝数、线径甚至漆包线的型号(不一定都是QZ型漆包线)都不同,设计原理和参数更是不同。 直流线圈功率因数较交流线圈低,但直流线圈通电时无噪声,交流线圈则有噪声。 基于以上特点,直流线圈一般用于小功率电路,交流线圈则可用于各种功率线路。 直流线圈的铁芯与交流线圈的铁芯也不尽相同。

按原来的有功功率来确定电阻

线径是不是太细了。