建房立柱钢筋接口处用扎丝扎紧,没有焊接。这样可以吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 05:26:29
我家起了6层楼房,请的不是很正规的施工队,建房立柱钢筋接口处用扎丝扎紧,没有焊接。这样可以吗。

可以的,在砖混和框架结构的房子中,原则上都是可以绑扎搭接的,只要达到一定的倍数,在实际施工中为了节约原材料,一般的小高层都是采用的电渣压力焊,但是要求一定的设备和技术人员,完全可以采用绑扎搭接。基本上螺纹12的搭接500,螺纹14搭接600接可以了。

  钢筋: 钢筋(又称缧纹钢),是一种钢制的条状物,是建筑材料的一种。例如在钢筋混凝土之中,用于支撑结构的骨架。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。

视具体情况而定,请您掌握以下原则:
1.混凝土结构设计规范规定,钢筋的接头宜优先采用焊接接头。
2.当受压钢筋(柱是受压构件)直径大于32MM时,不得采用绑扎搭接接头。
3.若采用绑扎搭接,应根据钢筋等级、混凝土等级和搭接接头百分率等确定搭接接头长度,具体表我就不给出了。为了让您能心里有数,我举个例子:C20混凝土、2级钢筋且仅有一个接头时,搭接长度应不小于45*0.85倍的钢筋直径。
4.若采用绑扎搭接,任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于200MM。
另外,绑扎处需另加密箍筋,时间有限,只能回答这么多了,供您参考O(∩_∩)O~

貌似是钢筋混凝土吧,
应该不用焊接的吧?

可以的

只要搭接长度符合标准是可以的。

只要符合长度 一般情况下是没问题的 但最好还是焊接上!