请问暖通预算中,是否可以将以下两种情况当成方形补偿器来套定额:
1.水暖管道,绕柱子时,四个弯头,连成U形管道 ;
2.消防管道,现场躲避其他管道,四个弯头焊接成U形,绕过去。
(zh050685)您回答的很详细。我还有问题想请教:1.怎么理解管道因为绕柱,增加的施工难度(费用)。2.图纸管道量跟实际有一些出入,比如有一些绕柱子的情况在图纸上并没有体现,做预算时对计算管道量有何影响? 谢谢

(1)方形补偿器的制作、安装是按照设计图纸上标注的方形补偿器的数量来进行施工图预算的。因为此时的方形补偿器制作、安装有必需的技术要求(如选材、弯曲半径、弯曲工艺、弯曲参数、安装前的预拉伸等)。
(2)水暖管道绕柱子时,并没有上述必需的技术要求,仅是从安装形式看类似方形补偿器,实际施工时,通常把4个冲压弯头焊起来绕过柱子,因此水暖管道绕柱子不能按方形补偿器来套用定额。
(3)消防管道使用时,输送水的温度是环境温度,管道绕柱或躲让其他管道用4个弯头绕成一个U形,仅是普通的管道绕弯、变向,更没有理由按补偿器套用定额。
补充:
(1)管道绕柱从施工技术和安装工艺上讲,与方形补偿器的制作、安装工艺比较要轻松得多。方形补偿器的数量、设置是设计人员根据工程设计、计算参数、施工要求综合考虑确定的,一个工程设计中,补偿器的数量、类型是有相应的技术要求的。而管道绕柱仅是根据施工现场的实际情况确定的,绕柱可能有一个绕柱,也可能有多个绕柱,绕柱的U形弯的间距可能有10几米,也可能有20几米。从安装角度讲,绕柱只有连接的强度和严密性要求,并无其他要求。而方形补偿器制作、安装要求要比管道绕弯多得多。
(2)不能因为管道绕柱工作难度大,耗费工时而去套用补偿器定额。有些管道在地沟里、在管廊里、在管道井里施工难度也很大,除了可套用相应定额相应的子目系数外,不可执行其他定额项目。但管道绕柱可以从其他地方计算工程量(毕竟图纸上反映不出来,工作量也的确是发生了),譬如,绕柱增加的管子长度,可按延长米计入工程量;如绕住采用冲压弯头焊接,冲压弯头的价格可按材料的相应价格计入;如绕很大的柱子,绕柱管需要单独加设支架,支架也可单独记入。但支架单计,要征得业主的认可。