热电偶补偿导线与线径有没有关系,是否线细温度就低?
问题是原来我们用的线比现在的线粗很多,温度显示是60左右,但是我们现在用的补偿导线型号是JX-HFF,温度显示就是13—30左右,问题出在哪里?

你好 我 是从事此行业的我来告诉你

热电偶补偿导线与线径没有关系,不存在线细温度就低的情况。
一般情况粗细都一样,如果是长距离的话要选粗一点的,这样耐磨损,传递的信号更加的准确

你的问题可能是以下的原因造成的
1你的热电偶选择是否正确,热电偶分度号是否J型号的了?热电偶测量的环境是否改变了?
2你的补偿导线是否对应你 的热电偶了?是否会受没屏蔽的影响了?接线是否有问题是否反了?一般接反了温度读出来的偏低
3你的温度数显表是否存在问题?
总之热电偶,补偿导线,数显表,型号要保持一致

你检查下以上可能的问题,
还有疑问的话,为你做更深一步的解答

补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端与显示仪表联接构成的测温系统。
热电偶补偿导线与线径的大小没有关系,
线细对温度影响很小,可以忽略不计

  使用补偿导线的目的,除了将热电偶的冷端从高温处移到环境温度较稳定的地方外,同时能节省大量价格较高的贵金属和性能稳定的稀有金属;使用补偿导线也便于安装和线路的敷设;用较粗直径和电导率大的补偿导线代替热电偶线,可以减少热电偶回路电阻,以利于动圈式显示仪表的正常工作。
  
  使用热电偶补偿导线应注意:
  (1)各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,就是各种热电偶和所配用的补偿导线在规定温度(0~100℃)范围内热电特性必须是相同的。
  (2)补偿导线猖热电偶连接点的温度不得超过规定的使用温度。
  (3)补偿导线和热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,而且两端接点要处于相同的温度。
  (4)要根据所配仪表的线路电阻要求,选用补偿导线线径。

有关系的,
线径越小温度越精准,不是说温度就低
且线越短温度越精准。