网吧漏电保护器为什么送不上电??????

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 04:07:55
我网吧里共36台电脑,分三排一排12。现在我的电脑只能插24-25台机子供电。在多插漏电保护器就掉闸了。
现在我三排电脑不能同时供电。不过随便哪两排一起功点都行。剩下的一排只要一插电源就跳闸。
现在墙上的电源线基本没什么问题。插座也一个个拆了看了,也没联电的地方。不知道是怎么回事。
望个位高手指点一下啊~`~~~~~~~~~~~~~
我用的 是60的漏电保护器,买不到在大的了。

单相供电电流有点大,你可以分成两路或三路供电,我是电工,如需帮助给我发消息

你的漏保是多大的?
12台电脑至少要C40的才能带得起.注意线需要6平方国标铜芯才行.
你的情况明显是漏保负载电流过小造成的.

是过载掉闸。再安装一个同样的漏电保护器

漏电保护器的容量小了。如果总线不发热的话,换一个容量大点的漏电保护器就可以了。

换一个漏电保护器,原来的漏电保护器太小了,换一个额定电流比原来的大一点的。

网吧不能安装漏电开关