保护接地问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 16:33:48
保护接地是在中性线不接地的系统才使用,如果发生碰壳是,人触摸到外壳会不会触电?
我觉得中性线没接地,不会形成回路,应该不会触电,因为没回路就没电流.
但是书上说,碰壳时,人和接地电阻形成了并联电路,人的电阻比接地电阻大,所以经过人体的电流,比流入大地的电流小很多,所以不触电.
可是如果连回路都没有,何来电流?
如果有回路,并联电路电压相等,电流根据负载来计算.我想就人那点电阻应该也会危险吧?又何来书上一说呢?
怎么没人回答啊,我在线等啊.谢谢哪位高手解答一下

电流是绝对存在的,因为是交流系统,第每相线路对地都是有容抗的,如电流可通过A相对地容抗到地再回到B相构成回路.即使下常情况下三相对地绝缘正常,三相线路中对地都有容必电流存在.如果是三相电缆,容性电流会更大.
中性线不接地系统又叫小电流接地系统,就是哪相接地了,接地电流也不会太大,因为它是通过容抗构成回路的,一般系统中的容抗相对还是较大的,这与线路的长短及架设情况等诸多因素有关,但不会没有电流.
所以现在的情况是,如:A相碰壳,线电压经机壳通过人体与接地电阻并联,到地,再通过地B C相的对地电容构成回路.因接地电阻相对对地容抗来说小得多,所以接地电阻上的分压比较小(与接地状况有关),接地电阻上的分压就是加在人体上的触电电压,如果接地良好,一般都会是安全的.