单相E变压器,220变36,怎么计算线圈匝数,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 03:07:29

给你个参考希望对你有帮助:

小型变压器的简易计算:

1,求每伏匝数
每伏匝数=55/铁心截面
例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米
故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝

2,求线圈匝数
初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝
次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝
次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降

3,求导线直径
你未说明你要求输出多少伏的电流是多少安?这里我假定为8V.电流为2安。
变压器的输出容量=8╳2=16伏安
变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安
初级线圈电流I1=20/220=0.09安
导线直径 d=0.8√I
初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米
次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米

220:36=55:9

楼主注意:
一楼的计算公式忽略了现今硅钢片的导磁率,只是照抄旧书本的以前公式。所选取硅钢片导磁率在8000高斯附近,是上世纪70年代前生产的低导磁率硅钢片,现在科学发达了,生产的硅钢片都在10000高斯以上了。当然,按低导磁率计算的每伏匝数是有效的,只是匝数不必要地多了20%,浪费了资源,同时使铁芯窗口线满率过高,不利于提高应有的功率,效率相对降低了。

每伏匝数公式:N=4.5×10的5次方/BS
(B=硅钢片导磁率:6000~12000之间,S=硅钢片截面积)
不会判断硅钢片导磁率的可根据现今硅钢片导磁率近似值选10000高斯,那简化公式:N=45/S
求铁芯截面积:S=1.25×根号P ,(P=设计功率)