PKPM 配筋问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 12:25:49
比如梁上部是PKPM算出来 3-0-3 支左300 中间按构造配吗? 2跟14的面积是308 ,就已经满足300了,那是不是梁上面只要配2跟14就可以了啊?我怎么觉得这么小啊?平常看到图纸 起码也配个3跟16了的.下面3-3-3 那不是也只要2跟14就可以了啊?

计算值只是按受力算出来的结果,考虑到最小配筋率,一般情况下用14的钢筋作为纵向受力筋是小了点,比如说用2根16的来代替,也算是有一定的安全储备。
pkpm算出来的数值是参考,你实际配筋以这个为依据也要同事考虑到结构的重要性,比如说关键部位加强,对于非关键部位就配够即可。
用pkpm的结果配筋时,一般上筋配够即可,下筋要留有一定的余地,就是说实配比计算大些。上筋的通长筋配的数值一般为支座筋得1/3左右,这是对于一般情况,像你说的这么小的就不用扣的这么细了
对于你说的情况,到底用多少的钢筋,还是要看梁的宽度来定,自己手算下最小配筋率,在满足最小配筋率的前提下,建议上筋下筋均为2根16。

关键你再看看荷载输入的对不对··