关于三相异步电动机的启动方式选择

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 11:15:03
分析下面案例~某三相鼠笼式异步电动机,PN=300KW,定子星形连接,UN=380V,IN=527A,Nn=1475r\min,启动电流与额定电流之比K1=6.7,启动转矩额定转矩之比KT=1.5,?λ=2.5;允许最大冲击电流800A,启动转矩不小于1000Nm,分析选择该台异步电动机起动方法。
车间变电站允许最大冲击电流800A,启动转矩不小于1000Nm,分析选择该台异步电动机起动方法。

你的条件不全。
电动机是否需要降压启动取决于电源供电变压器的容量,所以首先决定是否需要降压启动。
其次根据工艺设备要求,启动时需要的最小转矩,要保证能顺利启动。
在电源设备允许直接启动的情况下,最好不用降压启动。
降压启动方式有星三角,自耦变压器,等。目前有专用电子式软启动,可以提供电机平滑启动,对电网没冲击,启动转矩也能保证,买台电机软启动器最好。

同意楼上的。
300kw的异步电机启动电流按书上讲的算的话应该在正常运行电流的3-5倍
直接启动肯定超过1000A电流
星三角启动在预算不充足的情况下可以考虑
现在工厂大功率电机大都采用软启动器启动 你在购买软启动器时把你的具体要求说给供应商 应该能找到合适的软启动器。