我用的是西门子s7-400PLC最近老是不定期的报DP通讯故障,(ET200输出模块指示灯瞬时闪动)影响正在运行的设备,但并不是所有的ET200模块都这样,只有3个这样,请高手指点一下,急!

先考虑下干扰问题。
还有检查插头的接触是否好,终端电阻是否有效等。
如果不行,建议把正常的ET200模块和有故障的模块对调下,看看故障是否也随之转移。
我以前碰到过s7-400PLC上的DP模块报通讯故障,是DP插座和里面的电路板接触不好,拆开模块用电烙铁焊过插座,故障消失。