正常情况下我国的三相电力系统中相电压为220V线电压为380V,但为什么我们厂生产车间里的电源相电压有240多,线电压超过400(每相数值相同)这是怎么回事?是正常现象吗?会有什么影响?

这可以说是正常的现象,原因:
1.电力系统的电压不是恒定不变的,特别是系统的末端,比如你们工厂的变电所的高压端的电压,它受发电厂的发电机组的运行状态、输配电线路的长度截面积等参数,系统中的调压设备的运行状态,系统各处负载大小的不断变化,等等的情况变化而变化,常常可以达到±10%以上。比如中午和夜间电压会很高,而上下午和前半夜电压会很低。
2.变电所的变压器的运行状态(比如变压器的档位等),及它所带的各种不断变化的负荷的大小,特别是大型电机的启动与停止,都直接影响用电处的电压的高低。
因此,车间里的电压在额定值380、220伏±10%,甚至更高一点的范围变化,都可以认为是正常现象。
3.至于其影响,电压的高低影响电机的运行,使得转矩升高与降低(就是俗称的有劲还是没有劲),损耗的增加与减少,效率的变化。在电压为额定值时是最好的了。电压过低会使电机烧毁。影响照明器具发光的强弱,影响其使用寿命。如果电压过低可能使得接触器不能很好地吸合,影响用电的安全,等等。因此应尽量维持电压的变化不要太大。

鸿徽 说对了一方面,另一方面因为工厂生产车间有大型的设备,用电量较大,启动的时候电压会降低,为了使其它设备不受影响,就需要电源稍高点。线电压四百V。也是正常的。

有百分之5~10的范围。

只要不太多都没事。

这个是正常的,因为你们厂里可能有自己的变压器,因为电压会因为线路的越长,会使电压降低,所以离变压器的电压会偏高一点的。

这是变压器的当位有关系,如果线电压超过420,就把变压器的当调底一个当就可以了。你现在的电压刚好。是正常的。