电焊机应怎么选电线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 13:29:56

焊机的一次电源线,长度一般不不宜超过三米,截面积可取电流密度为每平方毫米4—6A。可按以下一次额定电流分别为30—50A,60—80A,100A,120—150A,200A,300A,360—400A的分别取10平方毫米,16平方毫米,25平方毫米,35平方毫米,50平方毫米,75平方毫米,90平方毫米。
焊接电缆可采用电焊专用YHH型橡套软件电缆和YHHR型特软焊接电缆。选用焊接电缆时应从温升和电压降两方面来才考虑。对长度20米以下的可忽略其压降的影响,而只按电流来选择,电流密度可取每平方4—10A。下列出各种长度下不同电流时,焊接电缆的截面积的选用。长度20米,30米,40米,50米,60米,70米,80米,90米,100米:100A分别为16,25,25,35,35,50,50,60,60平方毫米。150A分别为25,35,35,50,50,60,60,70,70平方毫米。200A的别为25,35,35,50,50,60,60,70,70平方毫米。300A的分别为35,50,50,60,60,70,70,85,85平方毫米。400A的分别为50,60,60,70,70,85,85,95,95平方毫米。500A的分别为60,70,70,85,85,95,95,120,120平方毫米。600A的分别为70,85,85,95,95,120,120135,135平方毫米。

一般的315A左右,26KW上下的焊机,进线选4方的铜线,出线选用40-50方的铜线,可以。

1、外接线4平方单股线,
2、焊把线看电流多大(比例是8A比1平方 国标),
3、接地线可以细一点。

电焊机应怎么选电线:
电焊机电缆(焊把线)是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,最外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。