总熔体的额定电流
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 23:15:44
某工厂有三相电动机总容量为80KW,其中最大容量为15KW,且轻载启动,取需用系数为0.5,试求总熔体的额定电流为多少?麻烦各位达人解决一下,先谢了!!
80KW工作电流=80KW/(1.73*380V*0.9)=135.2A
取需用系数为0.5实际工作电流=67.6A
总熔体的额定电流=67.6*2.5=169A
其中最大容量为15KW,且轻载启动,选用熔断器为150A
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 23:15:44
80KW工作电流=80KW/(1.73*380V*0.9)=135.2A
取需用系数为0.5实际工作电流=67.6A
总熔体的额定电流=67.6*2.5=169A
其中最大容量为15KW,且轻载启动,选用熔断器为150A