各位专家,110KV电缆护套接地,是不是需要单独的接地箱?谢谢

当然了,需要直接接地箱和保护接地箱 交叉互联的还需要交叉互联接地箱

一:当线路长度在500--700米及以下时,可采用一端直接接地,一端保护接地。
二:线路长度在1000-1400米时,须采用中点接地方式。
1.在线路的中间位置,安装一个直通接头,直接接地,两端保护接地。
2.在线路的中间位置,安装一个绝缘接头,保护接地,两端直接接地。
三:线路长度在1000-1400米以上,交叉互联接地。将线路分成长度相等的三小段或三的倍数 段,每小段之间安装绝缘接头,绝缘接头处用同轴电缆,经交叉互联箱进行换位连接,线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。

不需要,但是要注意通过的电流大小。