单项漏电保护器如果零线断了会跳闸吗?(在公用零线系统中,如果零线断了就会变成线电压。)
我是说,如果零线从变压器那里断了,此时单项电用户,家里的电压就会是380。此时单项漏电保护器会跳闸吗?

楼上的几位一知半解。
单相线路零线断了的话,不会跳闸。这是个常识。
如果零线在保护器后面断掉的话,此时假若有电器漏电,根据漏电保护原理可知,仍然会跳闸,但是如果在保护器之前断掉,无论漏电与否都不跳闸。
三相线路主零线断掉的话,电压最高可能会达到线电压。但是单相线路断掉零线则会失压。
试问一楼那位,电器接通的瞬间“电流流出去了,没回来”,那电流流到哪里去了呢?如何形成的回路呢?
电气安全事关人身生命设备安全,可不能凭着胡猜乱想瞎回答啊。

漏电保护器是保护漏电器下面设备的,如果零线从变压器那里断了,漏电保护器是不会跳闸的,还有一点,此时电压也不是380,因为我们所用的三相电,指的是三相正弦交流电,线间电压380V,也就是三根火线每两两之间的电压是380V,而我们所说的220V指的是其中一根火线和零线之间的电压。如果我们触电,只是大地与火线之间的电压,因此只有220V,如果你身体同时接触两根火线,或者说此时有一根火线在你附近掉在地上或导体上,此时加在你身体上的电压才是380V。

如果有电器接通的瞬间,就会跳闸。很简单,电流出去了,没回来,不就是漏掉了吗?

你说的这种情况我遇到过,零线从变压器那里断开漏电保护器不会跳闸(原因是漏电保护器其自身需要火线零线才能工作缺一不可,具体参看有关说明),家里的确可能会出现380的电压,那是因为从变压器出来是三相电,分到不同的支线但总零线是公用的一旦其断开,不同相线与相线之间就可以通过正在运行的用电器构成回路,也就是说380V的线电压将分到两个不同的用电器上(此时用电器相当于串联在两根相线之间),只是各用电器的阻值不同分担的电压不同而已,故从理论上说有的用电器此时还能正常工作(当其分担的电压接近正常值时)。如果能保证从变压器出来的所有负载全部断开,此时火线与零线之间的电压将为0(其实此时火线与零线通过用电器的绕组等联通相当于一根相线而已)。