消防稳压泵房内消火栓、喷淋稳压泵经常频繁启动且稳压泵故障灯会常亮

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 23:49:45
消防稳压泵房内消火栓、喷淋稳压泵的压力表回零,稳压泵启动,但压力表打到一定压力后,此时应该停止启动,但稳压泵仍一直打,直到故障灯亮。
目前,我的困扰是这到底是控制柜的问题,还消防系统的问题?
因为目前责任不清,我无法通知人来维修。
请哪位专业人士指点一下~

如果压力达到压力表上限时,稳压泵还继续工作,首先你应该看下电接点压力表的触点是否正常,如果正常那说明控制柜有问题,如果压力表触点坏了,更换块压力表后在看看。

我分析:
1.是由于室外管线漏水造成压力下降
2.喷淋主泵前止回阀关闭不严造成压力下降
以上都易导致稳压泵频繁起泵

控制柜问题,或电接点压力表接线是否正确

djhsdhjgjghserigheuhg
dhasfgsjfgsa爱使股份设计规范才

应该是控制柜的问题