烟感误报如何处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 00:00:26

烟感报警器误报原因分析及解决办法
  产生误报原因主要有以下几种:1、烹饪 2、当通上电以后,报警器就会响个不停 3、间歇地报警声 4、蒸气或湿气的影响 5、香烟产生的烟雾 6、电源接触不良。

  许多对烹饪产生的烟雾的误报是由离子报警器发出的。因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。而烹饪高温产生的烟雾粒子是人的肉眼无法看到的。

  有两种基本的解决办法:要么移动报警器的位置,要么换成另外一种对烹饪烟雾不太敏感的报警器。将报警器安在离烹饪处较远的地方会使烹饪产生的烟雾在到达报警器的时候已经变得很稀薄,从而减少误报。但这种方法不一定总是管用,尤其当空气的流动将烹饪产生的烟雾带到报警器的时候也会产生误报。所以当移动报警器的时候一定要先弄清楚空气的流向。

  第二个解决问题的办法是替换报警器,这里有三种选择。一是买一个新的带有静音按钮的离子报警器。只要一摁按钮报警器就会停止报警15分钟,这样就有足够的时间让烹饪产生的烟雾扩散掉。第二种选择是买一个光电感烟报警器。安装电池的光电报警器的成本不高于20美元。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感,所以对烹饪产生的烟雾粒子不会产生误报。即使这样会使光电报警器对大火(大火产生的微小的粒子较多)响应要慢一些,但是时间的差别是非常小的。

  第三种选择是拥有两种传感器的共同装置。离子传感器与光电传感器合并起来使用,制造商使离子对烹饪产生的烟雾粒子没有那么敏感。这样,房主就拥有了两种传感器的共同优点,同时也减少了误报。

  如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘或报警器使用的时间太久了,也可能是报警器出了毛病。报警器内的传感器如果使用时间太长也会对烟雾变得敏感。在没有太多的烟的情况下,报警器也会发出警报。所有家用报警器在用了十年后都应该被替换。或许你买的报警器很贵,但是即使是新的报警器都有可能是有毛病的。如果一个新买的报警器不停地发出报警的声音就应该用一个新的报警器将之替换掉。

  如果没有火灾发生也会间歇地发出警报是怎么回事?如果出现这样的情况,也可能是由于报警器使用的时间过长而变得敏感。或者是内部积了太多的灰尘,也可能是报警器出了毛