4个平方毫米的导线可以长时间通过60V60A的电流吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 02:55:43
谁知道计算公式的也给一下,谢谢了
那么请问为什么我长时间用4平方的线都没事儿呢

以铝线为依据:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。

4平方铜线则升级6平方,最大6*5=30A,60A不行。10平方铜线升级到16方,则最大电流为16*4=64A,正好。

不可以。
载流量与电压无关。
二楼的计算公式以说明清楚,不再重复。
长时间通过60V60A的电流应选用16MM2铜线,不能用10MM2铜线

不可以,应该用10平方铜线
导向载流量和电压无关

没有问题