现为32A空开,要求带电更换63A或者50A,并且机房设备不能断,请教高手,在线等。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 00:15:47
联通机房,内有新增3G设备,带电操作,并且原32A空开连接的设备不能断,请问流程。谢谢
两位,现在使用的老空开上接有电源线,再不另外拉一根新电源线的前提下,如何接到新空开上

搞两根短接线把32A空开短路,保持线路畅通,取下32A空开。

然后在把新空开安上去

最后取下那两根短接线

短接线如果不好接上去,弄4个夹子一夹就可以了。

先把新的空开并连接好并连通,然后在拆除掉旧的空开

找两根线将两根进线并联到新开关上端

合上新开关闸

再找两根线将旧开关下端接到新开关下端

剪掉旧开关 线

OK啦

我是专业做强电的:
首先前提要保障人身安全,特别带电操作时起码要有绝缘手套,至少应踩在绝缘木上进行,装设前用电负荷不能太大【防止32A空开突然跳开】,还必须一根电线接好后包好绝缘后,才能进行下一步,具体步骤:
为了方便说明假设左边是零线,右边是火线。
1、先用准备两条长半米多的电线
2、左边零线的【电源进线】在距离空开十五厘米左右的地方剥开绝缘,接上准备好的那条半米多的电线的一端,包好绝缘胶带。
3、左边零线的【电源出线】在距离空开也是十五厘米左右的地方剥开绝缘,接上步骤2那条半米多的电线的另一端,包好绝缘胶带。
4、用步骤2、3的办法用第二跟电线接右边的火线
5、63A的空开一定要合上后才能进行以下步骤
6、然后依次拆开空开端口处左边【电源进线】装设到63A的空开的相应位置,然后再拆开空开端口处左边【电源出线】装设到63A的空开的相应位置
7、最后按照步骤5装设右边的线
8、然后拆除左边我们装设的那条半米多的电线,包好绝缘,然后再拆除右边我们装设的那条半米多的电线,包好绝缘
注意:应严格按照上面的步骤,保障安全。
再次提醒一下要注意安全,接线一定要保证接触良好,特别是63A的空开一定要记得合上后才能进行步骤6、7、8,不然你拆除那条半米多的线时将产生一个很大的电弧,会伤害到人身。