初学者想不明白关于松下plc的输入问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 21:18:35
我是初学者,有一个问题总也没有搞明白,希望专家们给我解释一下,我用的是fp2。

假设在输入端接一个“开始键”,一端接X0,另一端接0伏即可,按下后,x0显示有,此时x0端是正24伏。

假设在输入端接一个“传感器”三端分别接正24伏,0伏,信号线接XO。传感器感应有后,正24伏与信号线XO构成回路,xo显示有,此时x0端相当于0伏。

我的问题是,这个x0信号无论是给24伏还是给0伏,怎么都是有?我怎么也想不明白?

错误的理解,晶体管PLC分NPN和PNP,通常用到的是NPN,就是输入的COM放24V,X0接通0V后有输入。
传感器NPN是0V输出,所以你的COM是24V。那就只有0V才有信号。
你可以想像PLC的X0内有个小灯,一头接COM,一头接X0。

"此时X0端相当于0V或者24V",实际上是你用万用表测量的结果,没错吧?

如果不是你测量失误,“怎么都是有”的意思表达的是不清楚的,对于程序来说,取输入信号有两种取法,常开或者常闭,也就是说可以是高电平有效,也可以是低电平有效。

如果用X0信号的低电平,也就是内部光耦动作的情况,对于X0来说接0V算有;
如果用X0信号的高电平,也就是内部光耦不动作的情况,对于X0来说接24V或者悬空算有。