我的变压器是100的安了4个12的电容器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 10:18:24
无功功率自动补偿器开的自动挡但有时候不工作上面显示0.00 还有时显示-.几几 再就是上面的数值大多数都显示的很小比如0.2几0.3几0.6几的这样很少会出现0.8几0.9几的 还有会出现投入切除低无功反复出现 我带的负载是一台75KW的直流电机工作时用电不稳和11KW的3KW的1.5KW的交流电机各一台 请问各路高手为什么会出现这些情况 谢谢 那4个电容还不是一起工作每次只有一个在工作 就在这些电机运行时在电磁炉上烧壶水都烧不开不可能电压低吧

每KW功率容量所需无功容量0.7
100的变压器应该至少用7个
自动档投切失效

是100KVA的变压器吧,4个12千乏电容器作无功补偿是不够的。《简明实用电工手册》数据:每KW功率容量所需无功容量(功率因数提高至0.95):0.691千乏。
即:100×0.691/12≈6(个)