电线容量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 10:00:39
我想问下3相电,装2台8千瓦的电机,用到多大的电线.有那个师傅教教我还有就是那计算方式,谢谢,说简明一些,我外行

电源线路:
1、安装容量P=2*8=16kW,三相380VAC电动机,考虑同时运行,需用系数K=1,估功率因数cosφ=0.75;
2、计算电流Ijs=K*P/3/U/cosφ=1*16000/3/220/0.75=32.3A;
3、选择线路,铜芯电线BV-4*10(穿管敷设);
4、选择配电断路器40或50A(电动机类)。

单台控制线路:
1、容量P=8kW,三相380VAC电动机,估功率因数cosφ=0.75;
2、计算电流Ijs=P/3/U/cosφ=8000/3/220/0.75=16.2A;
3、选择线路,铜芯电线BV-4*4(穿管敷设);
4、选择配电断路器20或25A(电动机类)。

三相异步电动机计算电流的公式是:P=√3*U*I*cosφ*η
具体你自己算。
根据经验值,电流大概为功率的2倍,约为32A。
使用的是4芯的铜芯电缆,电缆的大小可以查手册得出。
如果一定要计算的话,电缆通过的电流(单位:安培)=4~6倍(一般铜芯电缆取5)乘以电缆的横截面积(单位:平方毫米),可以知道电缆的横截面积为6平方毫米的铜芯电缆。因此,电源线推荐使用型号为:VV-1 3×6+1×4的铜芯电缆。
单台使用:VV-1 3×4+1×2.5的铜芯电缆。