关于消防管道中阀门、法兰安装套定额的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 11:17:34
1.建筑消防管道中阀门、法兰安装是套第6册还是套第8册.
下面是山西05安装7册说明:

三、下列内容执行其他相应定额:
2.消防工程阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装、管道系统强度实验、严密性实验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。
3.消火栓管道、室外给水管道及水箱制作安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应项目.

我想问一下"消防工程阀门、法兰安装"和"建筑消防管道中阀门、法兰安装"有区别吗? 火栓管道又是啥?

根据全国统一定额工程量计算规则:
(1)阀门、法兰安装、各种套管的制作安装、泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。
(2)消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行第八册《给排水、采暖、燃气安装工程>相应项目。
(3)各种消防泵、稳压泵等的安装及二次灌浆,执行第一册《机械设备安装工程》相应页目。
(4)各种仪表的安装、带电讯信号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线,执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。
(5)各种设备支架的制作安装等,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。
(6)管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油,执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。
(7)系统调试执行第七册第五章相应项目。
执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。

消防工程阀门、法兰安装"和"建筑消防管道中阀门、法兰安装没有区别,只是在最后的取费时不一样,因为单独的消防工程一般属于市政工程,建筑消防管道属建筑工程。消火栓管道就是指的消防管道啊,表面刷红色油漆的那个!

建筑消防管道中阀门、法兰安装毫无疑问应执行第八册,但与消防水泵相连的管道、法兰、阀门应执行第六册,泵房内的管道。阀门、法兰应执行第六册。
山西省的05安装定额说明:“消防工程阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装、管道系统强度实验、严密性实验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。”这里说的消防工程是指气体灭火系统、泡沫灭火系统。这样的消防工程与建筑消防系统无论是管材、管道连接方式、施工工艺是有很大区别的。